账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6183|回复: 12

[规范条文] 关于新民标13.7.11条消防风机疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-12-14 19:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标实行也四个多月了,大家都地下室的消防风机及屋顶消防风机配电若是按照新民标怎么执行?机房内还需要设置控制箱不需要?要是把这一套东西集中放在双电源箱内,机房仅留现场启动按钮,是不是跟规范也不冲突。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-15 08:31:31 | 显示全部楼层
控制箱还是放在机房好,检修、调试方便些,也省了按钮箱
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:57:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 08:31
控制箱还是放在机房好,检修、调试方便些,也省了按钮箱

主要现在都没这样设计过,摸着石头过河,多一个控制箱,多一级配电。
发表于 2020-12-15 09:00:46 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2020-12-15 08:57
主要现在都没这样设计过,摸着石头过河,多一个控制箱,多一级配电。

我们最近出的一个项目,就是这样搞得
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:04:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 09:00
我们最近出的一个项目,就是这样搞得

在问问其他人,这样就类似于防火卷帘箱、潜污泵、电动挡烟垂壁,设备自带控制箱,由双电源出线给控制箱配电
     
发表于 2020-12-15 09:08:43 | 显示全部楼层
有没有人去问问王主编在的东北院怎么处理的?把他们的图纸拿出来大家参考下。。
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:21:40 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-12-15 09:08
有没有人去问问王主编在的东北院怎么处理的?把他们的图纸拿出来大家参考下。。

哈哈,估计没人问,只有到真正施工图才会纠结
     
发表于 2020-12-15 10:10:55 | 显示全部楼层
现在还是按原来的做法,双切箱放末端机房,还未有人提
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 12:04:29 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-12-15 10:10
现在还是按原来的做法,双切箱放末端机房,还未有人提

新规范,肯定以后都会这样做的
     
发表于 2020-12-15 12:12:38 | 显示全部楼层
建规是强条,惹不起,建规不修改就按建规做
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:44:30 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-12-15 12:12
建规是强条,惹不起,建规不修改就按建规做

     
发表于 2020-12-16 08:56:32 | 显示全部楼层
多个配电箱
     
发表于 2020-12-16 09:32:29 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2020-12-15 08:57
主要现在都没这样设计过,摸着石头过河,多一个控制箱,多一级配电。

控制箱可以不算一级配电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则