账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5860|回复: 6

[问题探讨] 办公楼改建精神病院,照明、插座回路采用塑料管明敷设可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-13 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:办公楼改建精神病院,照明、插座回路采用塑料管明敷设可以吗?
发表于 2020-12-14 08:38:24 | 显示全部楼层
安装牢固,应该没有问题
     
发表于 2020-12-14 14:11:45 | 显示全部楼层
吊顶内明敷设时不能采用塑料管,应采用金属管。
     
发表于 2020-12-15 15:47:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2020-12-15 15:50 编辑

虽然不恰当,但是我觉得可以参考一下看守所及监狱的做法,房间内不明敷任何管线,照明尽量采用安全电压,
发表于 2020-12-15 16:21:22 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2020-12-15 15:47
虽然不恰当,但是我觉得可以参考一下看守所及监狱的做法,房间内不明敷任何管线,照明尽量采用安全电压,

是的,这个确实可以参考
     
发表于 2020-12-15 16:37:42 | 显示全部楼层
GB 51058-2014 精神专科医院建筑设计规范.pdf (907.97 KB, 下载次数: 22)


     
 楼主| 发表于 2020-12-16 15:31:59 | 显示全部楼层
感谢行家提供的规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则