账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5497|回复: 6

[求助] 关于室外电缆敷设的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-9 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.室外低压电缆铠装电缆和YJV穿管有什么区别,YJV穿管需要设置人孔井,铠装直埋不需要设置?那么如何选择?
2.动力柜最多进线额定电流可以达到630A,如果室外进线,高于400A是否只能选择铠装电缆,因为YJV 300的线穿管载流量只有430,YJV22直埋有628。
3. QQ截图20201209163602.png 我看别人画的配电柜进线是什么意思,一个配电箱两根进线?不是很理解

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-9 16:43:51 | 显示全部楼层
1.电缆铠装,强度也达不到电缆穿管的强度,检修也比不上穿管方便,根数也不能太多(小于6根)
2.两个差距没有那么大,实在不够,可以电缆并联
3.哪有170的电缆?
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 17:20:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-9 16:43
1.电缆铠装,强度也达不到电缆穿管的强度,检修也比不上穿管方便,根数也不能太多(小于6根)
2.两个差距 ...

虽然没有170的电缆,但是他的意思应该就是两根电缆并联?
     
发表于 2020-12-9 17:25:05 | 显示全部楼层
一般民用电缆截面很少会使用超过240的,电流再大就用双拼电缆解决
     
发表于 2020-12-9 17:51:51 | 显示全部楼层
630A的话,肯定是双拼电缆了,
     
发表于 2020-12-10 08:25:45 | 显示全部楼层
630A要双拼,电缆最大用到240~
发表于 2020-12-10 08:44:41 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-12-9 17:20
虽然没有170的电缆,但是他的意思应该就是两根电缆并联?

是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则