账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4865|回复: 7

[问题探讨] 电动机线路问题2

[复制链接]
     
发表于 2020-12-9 10:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
重要的线路过载不切断作用于信号,怎么做最好呢,是否因此就可以线路不做过载保护了呢
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:01:40 | 显示全部楼层
显然过载保护还是需要的,如果有信号系统装置,那是最好的,可以不设过载切断,过载时发出信号,等到合适的时候再处置。
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:03:56 | 显示全部楼层
但是,很多时候是没有信号系统装置的,这时候应该怎么做呢,把开关放大一二级或是取消过载保护是通常做法,那种好呢
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:10:00 | 显示全部楼层
过载如果是线路,那么线路一般已经破损且不易发现,短路跳闸是迟早的事,综合而言,更倾向于开关放大一二级防过载,可同时保留线路的过载保护,没过载保护的线路总觉得少点啥
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:12:54 | 显示全部楼层
当然不管哪种方案,线路的截面也应放大一二级,这总是有益的,防过载,防破损都显著增强,投入还不多方便
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:14:42 | 显示全部楼层
建议:重要的过载不宜切断的线路可以加一句,线路截面可以放大至少一级
     
发表于 2020-12-9 11:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-12-9 12:11 编辑

当采用分立元件时,用于消防的电动机主开关应采用脱扣器代号为3200的塑壳断路器或仅带短路保护功能的微型断路器,其整定电流应为电动机启动电流的2~2.5倍;利用热继电器做动作于报警信号的过载保护;当采用电动机组合式保护电器时,应选用过载不跳闸仅报警的消防型CPS。
     
发表于 2020-12-9 12:08:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-12-9 12:10 编辑

消防配电回路是指由末端消防配电(控制)箱与其上一级配电柜(箱)之间的低压配电线路。GB51348-2019/7.6.3规定:对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。我认为,为了随时掌握消防配电回路的运行状态,尽快发现并修复消防配电回路的故障,消防配电回路应设仅动作于报警信号的过载保护,尤其是消防电梯、兼做平时通风的排烟风机等平时也处于运行状态的消防配电回路。有多种方法可以实现短路跳闸、过载仅报警的要求:方法一:现在,有多个厂家可以生产一种带电子脱扣器的消防型塑壳断路器,该断路器具有短路跳闸,过载仅报警的功能。采用这种断路器对消防配电线路进行保护是最简单而可靠的方法;方法二:选择用于保护配电线路的消防型CPS装置对消防配电线路的过负荷和短路进行保护。该型CPS可满足过负荷时不跳闸而只发出报警信号的要求;方法三:选用脱扣器代号为3200的断路器作短路保护,利用消防电源监控系统监测该回路电流,超过该回路线缆允许载流量时报警。3200为电磁脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护,瞬动电流整定值应大于该回路的尖峰电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则