账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23327|回复: 21

[求助] 安全出口标志灯和疏散出口标志灯的使用区别

[复制链接]
     
发表于 2020-12-3 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2020-12-3 15:10 编辑

请教下各位老师 现在做项目的时候会区别安全出口标志灯和疏散出口标志灯吗
这两种灯各应用在什么位置呢 我看19D702-7图集中 如果直通室外一般用的是安全 如果是室内一般用的是疏散

请问那种外挂楼梯的疏散口  
比如外挂楼梯3层的疏散口 大家觉得是用安全出口标志灯合适还是疏散出口标志灯合适呢
还有 有的建筑向屋面顶层疏散 这里的出口应该设置什么灯呢

我询问了建筑专业 建筑专业说 他们其实是不区分疏散口和安全口的 我也没找到这两种灯布置的条文依据
请问现在各位老师 是怎么处理的呢
微信图片_20201203150542.png
微信图片_20201203150449.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-3 15:47:31 | 显示全部楼层
新民规规定必须是安全出口标准灯,中文汉字,EXIT都不行
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 16:21:36 | 显示全部楼层
安全出口:出去就安全了(室外)
疏散出口:只是疏散通道上的出口
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-3 16:32:13 | 显示全部楼层
外挂楼梯3层的疏散口,如果直达室外地面,挂安全出口。
向屋面顶层疏散,屋面为避难层的话,有直达地面楼梯为安全出口,没有为疏散出口。
     
发表于 2020-12-3 16:37:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 16:21
安全出口:出去就安全了(室外)
疏散出口:只是疏散通道上的出口

这个回答简单明了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-4 09:51:51 | 显示全部楼层
直通室外的就是安全出口,其他疏散出口。
     
发表于 2020-12-4 10:23:40 | 显示全部楼层
看厂家样本也没区分的这么明确
     
发表于 2020-12-5 10:42:08 | 显示全部楼层
标志灯区分安全出口非常可笑:
1、出口标志是引导人员疏散用的,这些人都是非专业人员。对他们来说,需要分清这两种出口的差别吗?他们能分清吗?
2、这个规定只出现在条文说明里面,这是有问题的。条文说明只起解释作用,不应该出现不同于条文本身的规定。
3、条文解释中,对安全出口、疏散出口的定义与GB 50016明显矛盾。
4、图集19D702-7中,两种标志的使用是混乱的。这也说明了这个规定的荒唐。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-6 11:09:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-12-5 10:42
标志灯区分安全出口非常可笑:
1、出口标志是引导人员疏散用的,这些人都是非专业人员。对他们来说,需要 ...

这属于规范编制老师强行加戏,火灾跑的时候,根本不会有人去区分这两种标志

且在国外转过多次,也没有见过国外有两种标志。

这种规定,纯属tm有病!!!

点评

赞同,出口指示再分个几种,有点设计过度了。  发表于 2022-3-7 15:28
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-17 17:59:20 | 显示全部楼层
Echo_kY6a6 发表于 2020-12-3 15:47
新民规规定必须是安全出口标准灯,中文汉字,EXIT都不行

请教一下哪一条说了必须是中文啊,我怎么没找到
     
发表于 2021-9-18 09:04:50 | 显示全部楼层
孙红军指定有毛病。看他编的两本规范就知道了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-18 14:27:30 | 显示全部楼层
GB51309的图示定义的安全出口和建筑设计防火规范里的定义不一样,按图示只有直接通向室外的才是安全出口。
     
发表于 2022-3-5 14:02:33 | 显示全部楼层
如图,严格按规范说法,出室外地面就是安全出口,按道理,这些厂房的门应该是安全出口灯。但图集还是疏散出口标志灯。是图集错了还是个人理解错误
1646459900(1).jpg
     
发表于 2022-3-5 21:57:39 | 显示全部楼层
赞成8#9#的意见。
消防疏散这种救命的设计内容不是应该越简单实用越好吗?
非得像搞艺术一样搞得多姿多彩,增加大家的负担(大众原本认识一种灯就行了,现在要多认识一种)。
可笑的是某些审图人员也拿那种够不上依据的东西来提审图意见。
     
发表于 2022-3-7 09:01:40 | 显示全部楼层
关于安全出口和疏散出口,规范之间有冲突,所以实际实施过程中,有两种做法:一是按3楼说的,只有直通室外的出口才算安全出口,包括室外钢爬梯。二是把楼梯间也算安全出口的。我都是按一做的。其实,非专业人士,谁会区分这个?只要看到出口就往里跑就对了,这些专家非要站在自己的角度考虑问题,不考虑实际使用人的角度,让人无语,有这要求,还不如多做几个疏散指示和应急灯呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则