一个IO模块,那就是一个联动控制点、一个运行反馈点呗。实际图集上是1个控制点、5个状态反馈点,图集上这5个状态反馈点至少有2~3个是无必要的,其中运行、停止状态用了2个点,对于风机这种工频直起电机,不是运行就是停止,何必用2个点位?还多反馈一个停止状态不知道什么意思;另外手动、自动状态用了2个点,对于上位联动系统,只要转换开关不处于自动位都应该显示控制无效,至于现场是打在手动位还是解除0位对上位系统根本无意义;再就是过载报警点,这个点位实际反馈上去也没什么意义,因为你火警系统不是自控系统,不是用来监视设备的日常工作工况,火灾紧急救援情况下,热继电器尚且不用于切断主回路让设备停机,风机正处于消防工作状态,过载报警信号上去了又有什么实用价值?联动停机吗?派人到现场去查看?不现实吧? |
|