账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4799|回复: 5

[求助] 银行现金区二进门要不要执行GB51348第14.4.3?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-27 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,银行现金区二进门如采用电控锁,二进间是否属于疏散通道?要不要执行GB51348第14.4.3?
发表于 2020-11-27 11:11:13 | 显示全部楼层
这个应该不属于疏散通道
     
发表于 2020-11-28 15:26:46 | 显示全部楼层
属不属于疏散通道上的门禁这需要和建筑核实。如果像机房这样的门设门禁,应该不属于疏散通道上的门禁。
     
 楼主| 发表于 2020-11-28 16:46:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2020-11-28 16:48 编辑

谢谢两位回复!
这个问题本来是建筑的问题,征询了建筑专业同事的意见,没得到明确答案,特到此骚扰大家,见谅!
现有的规范对“疏散通道”没有明确定义,很多规范在“疏散通道”和“疏散走道”的使用上也概念不清,所以当遇到GB51348第14.4.3条这种强条的时候就没法精准执行。
按照“消防资源网”上石峥嵘“建筑防火-疏散走道、疏散通道的区别及概念,疑难探讨!”一文的看法,疏散通道,是疏散时人员从房间内至房间门,从房间门至疏散楼梯,直至室外安全区域的通道,疏散通道包括平面方向的内部疏散通道和疏散走道,也包括人员竖向疏散的安全通道。
再结合GB51348第14.4.3条条文说明,个人认为银行现金区的二进间是需要执行GB51348第14.4.3条的,要能解除二进间两道门同一时间只能开一道(防有人尾随)的问题。
     
发表于 2020-11-30 11:39:45 | 显示全部楼层
电气的管得越来越多了。设计费都涨了吗?
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:45:24 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-30 11:39
电气的管得越来越多了。设计费都涨了吗?

实在没办法!
民标的新强条,这可是吃不了兜着走的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则