账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6766|回复: 3

[规范条文] 关于普通厂区的生活泵的负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2020-11-26 20:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规,3.2.6 住宅小区的给水泵房、供暖锅炉房及换热站的用电负荷不应低于二级。那现在一般工业厂区的生活泵,锅炉房,换热站等用电负荷等级为几级?

     
发表于 2020-11-26 22:33:53 | 显示全部楼层
均为二级或以上
发表于 2020-11-27 08:24:56 | 显示全部楼层
这些设备,一旦停电,对工厂生产生活造成重大影响,还是应二级
     
发表于 2020-11-27 09:58:20 | 显示全部楼层
与你厂区的负荷等级一致
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则