请问:住宅小区地下车库的充电桩负荷如何确定?(或每个充电桩的功率有多少?)
发表于 2020-11-25 10:08:17 | 显示全部楼层
慢充,一般按7KW
发表于 2020-11-25 10:08:52 | 显示全部楼层
具体到相关厂家数据,可能稍微小一些
     
发表于 2020-11-25 10:18:38 | 显示全部楼层
没有特别要求的话是按交流每台7KW,常用数据和充电桩的那本图集上都有相关参数。
     
发表于 2020-11-25 10:31:09 | 显示全部楼层
交流桩都是7kW
     
发表于 2020-11-25 10:49:59 | 显示全部楼层
充电桩的那本图集上  好像没有对住宅的快充和慢充的比例要求吧?
     
发表于 2020-11-25 10:52:16 | 显示全部楼层
住宅的快充和慢充的比例一般看地方标准。
     
发表于 2020-11-25 11:31:40 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-25 10:49
充电桩的那本图集上  好像没有对住宅的快充和慢充的比例要求吧?

18D705-2_电动汽车充电基础设施设计与安装
有建议配比
     
发表于 2020-11-25 16:39:29 | 显示全部楼层
地下车库一般情况下是不可以设置快充的
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 16:45:18 | 显示全部楼层

是选择交流还是直流怎么确定呢?
     
发表于 2020-11-25 17:06:50 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-11-25 16:45
是选择交流还是直流怎么确定呢?

快充是直流的,慢充是交流的
     
发表于 2020-11-26 08:54:47 | 显示全部楼层
慢充 7KW  ,比例 按当地规定 不低于国家规定
     
发表于 2020-11-26 09:04:33 | 显示全部楼层
看到这个话题,顺便请教一下各位老总,现在住宅小区地下车库,各地对防火分区面积是怎么执行的?
     
发表于 2020-11-26 09:08:11 | 显示全部楼层
jzhpest 发表于 2020-11-26 09:04
看到这个话题,顺便请教一下各位老总,现在住宅小区地下车库,各地对防火分区面积是怎么执行的?

防火分区面积还是要看50016防火规范的。
但是要做充电桩的话,防火分区里面还有防火单元和防火分隔的问题,这个概念要搞清楚。广东的充电桩地标是对防火单元面积有要求。