账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12787|回复: 22

[求助] 民标居住火灾自动报警系统设计求助

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019
13. 3. 2 居住区火灾自动报警系统设计.........应符合下列规定:
1 当住宅公共门厅有人值班时,宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统,且在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;当住宅公共门厅无人值班时,应按本标准第13.3.1条第8款要求,在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;

这条是不是只针对有“公共门厅”的住宅?那种单元楼式的住宅,当设置火灾自动报警系统时,是不是就不用在每个单元设置区域火灾报警控制器了,直接引至小区的集中报警控制器就可以了。
发表于 2020-11-18 10:49:49 | 显示全部楼层
高层单元楼式的住宅,还有没有门厅的?
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:02:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 10:49
高层单元楼式的住宅,还有没有门厅的?

谢谢。
如果单元门厅也属于标准中称的“住宅公共门厅”,那么得需要设多少个火灾报警控制器呀!看来这消防设计是越来越严格了。
     
发表于 2020-11-18 11:11:46 | 显示全部楼层
这一条感觉也怪怪的,有人值班时是宜设置,无人值班反而应设置。无人值班的时候,设置区域报警了给谁看啊?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-18 11:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2020-11-18 15:07 编辑

宣贯的时候,王总讲了,这叫风险分担,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂或者公共区域(王总在会上说,13.3.2-1条文指的是一类高层,二类高层不用设置)都得设置一个区域报警控制器,王总的意思是消控中心不用出那么多的报警总线,只出环形总线即可,减少了消控中心的线量
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-18 11:25:46 | 显示全部楼层
一类高层,户数比价多的,区域机不一定够用的。。门厅摆一个柜机,有安全隐患。又难看。。
     
发表于 2020-11-18 11:52:22 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-18 11:12
宣贯的时候,王总讲了,这叫分担风险,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂 ...

我一栋楼,只有一个单元,消防控制室就在一层,还需要在门厅搞个区域报警?
     
发表于 2020-11-18 11:57:28 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-11-18 11:52
我一栋楼,只有一个单元,消防控制室就在一层,还需要在门厅搞个区域报警?

你这是抬杠么,王总的意思是减少消控中心的出线量,我只是复述了他的原话,至于你们咋执行我可不管
     
发表于 2020-11-18 12:00:01 | 显示全部楼层
关于区域控制器的设置,GB51348的要求与GB50116是不同的
GB50116-2013第6.1.4条:集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:
1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。
3 设置的场所只有值班人员可以进入。
GB51348-20194 第13.3.1条第4款:集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在值班室或无人值班的场所:
1)本区域的火灾自动报警控制器(联动型)在火灾时不需要人工介入,且所有信息已传至消防控制室;
2)区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:51:16 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-18 11:12
宣贯的时候,王总讲了,这叫分担风险,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂 ...

谢谢 以后我就参照这个设计了。
发表于 2020-11-18 14:15:35 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-18 11:12
宣贯的时候,王总讲了,这叫分担风险,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂 ...

欢迎把王总宣贯的东西多在论坛里讲讲,开个贴子也行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-18 14:42:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 14:15
欢迎把王总宣贯的东西多在论坛里讲讲,开个贴子也行

其实也没啥可说的,规范上不明确的地方,宣贯上他也没讲明白,条文不明不白的地方,你问深了他也不给你解释
     
发表于 2020-11-18 14:44:05 | 显示全部楼层
每个单元门厅都设置区域控制器?
     
发表于 2020-11-18 16:34:10 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-18 11:12
宣贯的时候,王总讲了,这叫风险分担,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂 ...

环形总线要的线更多了,条文又没有明确仅一类高层住宅设区域报警主机啊,最关键的是王总自己不画图。有卖设备的嫌疑
     
发表于 2020-11-18 17:15:31 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-18 11:12
宣贯的时候,王总讲了,这叫风险分担,防止总消控挂了,全园区就没有消防报警了。
以后住宅每个楼一层大堂 ...

这个做法 我觉得挺好,就是甲方觉得浪费钱,不允许
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则