账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4588|回复: 2

[规范条文] TN-C-S系统变压器低压侧出线开关是否可以用四极开关?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-17 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.5.2 在TN-C系统中,严禁断开保护接地中性(PEN)导体, 且不得装设断开保护接地中性导体的任何电器。

我一直理解的TN-C-S系统就是 供电侧TN-C与用电侧TN-S系统的组合,(如同TN-S中设置局部TT或局部IT不影响供电前端是TN-S系统)。如果TN-C系统不能设置断开(PEN)导体的任何电气,那除非是在变压器出线端子处PE与N线就分开的TN-S系统,其他的TN-C-S系统及在低压柜处分为PE与N线的TN-S系统是不是低压侧主开关都不能用四极的。
发表于 2020-11-17 10:14:14 | 显示全部楼层
不管哪里用4极开关,断开的都是N
发表于 2020-11-17 10:14:49 | 显示全部楼层
PE是始终不断开的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则