我现在的想法是,根据这个条件,估算一下上级系统的短路容量
电力系统Xb*=100/350=0.286
电缆线路X1*=0.08x4.7x100/10.5^2=0.341
算出该变电所10kv母线短路电流I=1/0.627x【100/(1.732x10.5)】=8.7kA≈电力提供的短路电流8.71kA
所以上级系统短路容量是350MVA
然后我在计算我这个变电所的10kV母线短路电流 电力系统Xb*=100/350=0.286
电缆线路X2*=0.08x8.2x100/10.5^2=0.595
我的变电所10kV母线短路电流I=1/0.881x【100/(1.732x10.5)】=6.24kA
不知道我这么估算是否合理呢
|
|