账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11225|回复: 15

[求助] 低压柜下进下出线需要桥架如何设计

[复制链接]
     
发表于 2020-11-13 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、低压柜出线需要上出和下出,考虑下出以后走桥架,具体应该如何走桥架呢,下出以后地沟在墙附近走桥架?2、08D800-3中只有上进线和下进线的方式,没有上出线的方式,不知道出线有什么要求。3、 QQ截图20201113103926.png
08D800-3中为什么防雷不用基础地基要在建筑外面敷设一圈接地线



发表于 2020-11-13 10:53:30 | 显示全部楼层
低压柜上出线的做法国标好像没有标准图集
发表于 2020-11-13 10:54:21 | 显示全部楼层
地方标准,华北标,有个高压柜上进上出的做法
发表于 2020-11-13 10:55:57 | 显示全部楼层
这种变电所,接地要求可靠,接地电阻低,很多变电所就是个一层的建筑,基础电阻有时候达不到
     
发表于 2020-11-13 10:58:44 | 显示全部楼层
电缆沟到墙边然后桥架翻上即可
     
发表于 2020-11-13 11:05:42 | 显示全部楼层
一、直接低压柜上出线电缆桥架;
二、柜下出线,走电缆沟,在户内找地桥架出户;
三、柜下出线,走电缆沟出户,在走桥架。
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:10:06 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-11-13 11:05
一、直接低压柜上出线电缆桥架;
二、柜下出线,走电缆沟,在户内找地桥架出户;
三、柜下出线,走电缆沟 ...

低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求
     
发表于 2020-11-13 11:33:08 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-13 11:10
低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求

这需要结合电缆截面、电缆数量,以及电缆桥架层数综合考虑
     
发表于 2020-11-13 11:35:31 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-13 11:10
低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求

建议不要采用方案一,不利于检修维护
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 12:14:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:54
地方标准,华北标,有个高压柜上进上出的做法

能给个图集编号吗,非常感谢
发表于 2020-11-13 15:59:23 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-13 12:14
能给个图集编号吗,非常感谢

09BD2,55页
     
发表于 2020-11-14 14:48:51 | 显示全部楼层
多敷设一圈是因为单体建筑,接地面积太小,电阻通常都不达标
     
发表于 2020-11-14 14:51:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-11-14 14:53 编辑
RazorLeaf 发表于 2020-11-13 12:14
能给个图集编号吗,非常感谢

09BD2 第55页
20201114-1.JPG
     
发表于 2020-11-16 09:46:34 | 显示全部楼层
低压柜低压上出线方式,实际工程用的多。就是没见过国标图集做法。
     
发表于 2020-11-16 09:49:38 | 显示全部楼层
低压下出线,进柜下沟,绕到墙边进入电缆桥架  ,爬墙引上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则