西门子2011版的《Planning Guide for Power Distribution Plants》P224页有这样一幅插图(fig1.1-1),插图描述的是单电源TN系统的电磁兼容特性,其中TN-C-S系统(fig1.1-1)不兼容EMC,TN-C-S系统的PEN线的分离采用的是变体1(fig1.1-2),如果PEN线分离选用变体1(fig1.1-2),那么TN-C-S系统必然会有杂散电流产生,因为正常情况下PE母排会承载工作电流,所以这里的PE母排要用PE(N)表示,但是变体2(fig1.1-2)来表示TN-C-S系统的PEN线分离的话就不会出现杂散电流,为什么对于单电源系统TN-C-S(fig1-1.1)的PEN线分离不用变体2(fig1-1.2)表示,而对于多电源TN系统PEN线(fig1.1-3)的分离却用变体2(fig1-1.2)表示。
|
-
fig1.1-1 TN单电源系统的EMC质量
-
fig1.1-2 PEN分离的变体
-
fig1.1-3 多电源馈电的TN系统负载电流和故障电流路径
|