账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9675|回复: 18

[求助] 大佬们,25m高杆灯一般如何供电呢?直接从低压柜取还是设专门的照明箱?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-10 09:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
16*500W的灯一盏,也就是8KW一盏,辛苦大佬们解答一下。
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:44:09 | 显示全部楼层
有没有什么规范可以参考的呀?
     
发表于 2020-11-10 09:47:28 | 显示全部楼层
25m高?几个灯杆?一般是设个照明配电箱,供附近的几盏灯

参考CJJ45-2015  城市道路照明设计标准

     
发表于 2020-11-10 09:49:07 | 显示全部楼层
还有就是照明设计手册第三版

第四章:照明配电与控制
第十八章:道路照明  (第七节:照明供电和控制)
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:49:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-10 09:47
25m高?几个灯杆?一般是设个照明配电箱,供附近的几盏灯

参考CJJ45-2015  城市道路照明设计标准

对的 25m的高杆灯 业主是想整个厂区共设2盏。
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:56:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-10 09:49
还有就是照明设计手册第三版

第四章:照明配电与控制

好的 谢谢大佬
     
发表于 2020-11-10 10:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-11-10 10:20 编辑
Redness 发表于 2020-11-10 09:49
对的 25m的高杆灯 业主是想整个厂区共设2盏。

那建议看广场照明,一般道路没有用这么高的灯杆

供电一样的,可以从配电箱给电,需要核算电压降和保护灵敏度(TN)
     
发表于 2020-11-10 10:22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-11-10 10:24 编辑

JGJ/T163-2008  城市夜景照明设计规范
这本规范适用于广场
发表于 2020-11-10 10:45:52 | 显示全部楼层
一般设个照明配电箱,主要是为了开关方便
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-10 11:46:57 | 显示全部楼层
我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场防爆照明配电箱,经配电箱后配给高杆灯,高杆灯内含升降电机电源供给。内置时控开关(但不用,高杆灯内的照明开关和上级防爆照明配电箱均长期合闸状态,控制由配电所的配电盘经纬控制);另2支高杆灯由配电所抽屉柜配出到现场防爆照明配电箱,经配电箱后配给高杆灯,高杆灯内含升降电机电源供给。内置时控开关(也不使用,高杆灯内的照明开关长期合闸状态,需要使用时,人工操作合闸防爆照明配电箱开关)
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:16:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-10 10:18
那建议看广场照明,一般道路没有用这么高的灯杆

供电一样的,可以从配电箱给电,需要核算电压降和保护 ...

好的  谢谢大佬
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:18:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-10 10:45
一般设个照明配电箱,主要是为了开关方便

好的 谢谢大佬
     
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:19:09 | 显示全部楼层
shly2216 发表于 2020-11-10 11:46
我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场 ...

好的 谢谢大佬
发表于 2020-11-10 14:20:15 | 显示全部楼层
shly2216 发表于 2020-11-10 11:46
我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场 ...

为啥用:防爆照明配电箱
     
发表于 2020-11-11 11:10:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-10 14:20
为啥用:防爆照明配电箱

爆炸性气体环境
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则