账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15558|回复: 22

[求助] 消防电源是不是不用设置电气火灾监控系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-7 10:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看规范里没明说呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-8 08:13:36 | 显示全部楼层
规范里明确说了啊
     
发表于 2020-11-8 08:19:52 | 显示全部楼层
GB50016的10.2.7条,
20201108-1.JPG
     
 楼主| 发表于 2020-11-8 20:09:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-8 08:19
GB50016的10.2.7条,

谢谢,可是这是非消防负荷啊,消防负荷还用做吗?
     
发表于 2020-11-9 08:19:13 | 显示全部楼层
规范只说明非消防负荷要做,消防负荷不做审查不会提。
     
发表于 2020-11-9 08:30:14 | 显示全部楼层
一般上火灾报警系统都设消防电源监控。
发表于 2020-11-9 08:38:23 | 显示全部楼层
GB50116第9.2.2条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-9 08:58:38 | 显示全部楼层
我设的都是消防电源监控
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:17:27 | 显示全部楼层

谢谢树总,其实我就是对这句话有疑问,这里只是说剩余电流式不宜设在消防线路里,那其他的方式,比如测温式,是不是就可以设置在消防线路中了呢?根据本条条文解释,我感觉消防线路不用设置电气火灾监控,但是规范没有明说。
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:19:00 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-11-9 08:58
我设的都是消防电源监控

好的,我也准备这样做
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:34:00 | 显示全部楼层

还有个问题,非消防线路设置带漏电保护器的断路器,泄漏电流满足要求,那还需要设置剩余电流式电气火灾监控器吗?还是设置测温式?
     
发表于 2020-11-9 09:49:15 | 显示全部楼层
电气火灾监控系统,都是在非消防线路上实施。
而消防电源监控,是在消防线路上实施。
二者正好互补。
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:50:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-11-9 09:49
电气火灾监控系统,都是在非消防线路上实施。
而消防电源监控,是在消防线路上实施。
二者正好互补。

谢谢,麻烦您看下11#楼的问题好吗?
发表于 2020-11-9 10:23:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-9 09:17
谢谢树总,其实我就是对这句话有疑问,这里只是说剩余电流式不宜设在消防线路里,那其他的方式,比如测温 ...

平时不用的,可以不设,平时和消防都用的,还是需要设
发表于 2020-11-9 10:24:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-9 09:34
还有个问题,非消防线路设置带漏电保护器的断路器,泄漏电流满足要求,那还需要设置剩余电流式电气火灾监 ...

只需要设置一种就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则