7.5.3-4:正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关。
12.4.11-7:TN接地系统中,低压柴油发电机中性点接地方式,应与变电所内配电变压器低压侧中性点接地方式一致,并应满足以下要求:1)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在其中性点处接地;
2)当变电所内变压器低压侧中性点,在低压配电柜处接地时,低压柴油发电机中性点不能在其中性点处接地,应在低压配电柜处接地。
类似GB50016附图的接线,低压系统设有市电母线段和消防应急母线段。如果柴发和市电的ATSE必须4P的话,低压柜母排应该是三相、PE和N,柴发和变压器应各自直接接地。那么哪种情况会用到12.4.11-7-2)呢?还是说图中的ATSE不是必须4P,只要末端互投是4P就可以?
|
|