账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6419|回复: 5

[问题探讨] 疏散照明和疏散指示设置回路问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在规范已经允许疏散照明和疏散指示在一个回路里,是否分设回路更好一点呢,如果一路断掉其余的也不会断

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-4 14:36:24 | 显示全部楼层
这个看设计师了,有合设的,也有分设的。分设的管线多,一些开发商不愿意
发表于 2020-11-4 16:27:33 | 显示全部楼层
分开是好些
     
发表于 2020-11-4 23:02:09 | 显示全部楼层
对集中控制系统:因通信线对每个灯有监測功能.故合设问题不大
     
发表于 2021-8-2 18:04:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 tghpf 于 2021-8-2 18:06 编辑

请注意两个通讯(3.4章节):应急照明控制器与集中电源或应急配的通讯、集中电源或应急配与灯具的通讯。
1,集中控制型:应具备如上两个通讯。每个灯具的应急点亮或熄灭或节电点亮等状态可由应急照明控制器通过应急照明控制器或集中电源实现单独可控。疏散照明灯(非持续型)与标志灯(持续型)不管合用还是不合用回路,均可实现相关控制功能。
2,非集中控制型:配电回路输出状态可控,但每个灯具的应急点亮或熄灭或节电点亮等状态不单独可控。疏散照明灯(非持续型)与标志灯(持续型)尽量分回路设置。若合用回路,此时实际实现方式为应急配或集中电源的不同的控制模块出线,合用出线回路。则配线应采用4芯或3芯,不应为2芯。
注:
1,灯具工作状态:
    非持续灯(疏散照明灯):平时熄灭→应急点亮。
    持续灯(出口及方向标志灯及辅助标志灯等):平时节电点亮→应急点亮(老规:保持常亮)。
2,灯具工作状态的控制实现方式可参照04D202-3 “集中型电源应急照明系统”(已废止)。
     
发表于 2021-8-3 22:39:56 | 显示全部楼层
分设回路不利于后期维护和现场施工,不现实
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则