账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6600|回复: 7

[求助] 楼层电表箱主进线开关需要4P漏电开关吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
楼层电表箱主进线开关需要4P漏电开关吗?有规范依据吗?
发表于 2020-11-4 10:41:23 | 显示全部楼层
没有,现在住宅除一类高层外,好像已经没有要求了
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 10:43:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:41
没有,现在住宅除一类高层外,好像已经没有要求了

树总,住宅一类高层要设置漏电开关吗?在哪个规范?
发表于 2020-11-4 10:46:22 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2020-11-4 10:43
树总,住宅一类高层要设置漏电开关吗?在哪个规范?

一类高层住宅,需要设置电气火灾监控(你这个漏电开关,就是防止电气火灾,当然可以设置在总箱,电流不是太大的情况)
发表于 2020-11-4 10:47:49 | 显示全部楼层
原来,民规要求住宅的进线带剩余电流保护,新民规好像也取消了
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 10:50:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:47
原来,民规要求住宅的进线带剩余电流保护,新民规好像也取消了

那新民规13.5.4 说设置漏电开关 不应设置剩余电流电气火灾监控。是不是可以取消一个
发表于 2020-11-4 10:56:46 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2020-11-4 10:50
那新民规13.5.4 说设置漏电开关 不应设置剩余电流电气火灾监控。是不是可以取消一个

这条不好,应该是设置了电气火灾监控系统,不需要设置漏电开关
     
发表于 2020-11-4 16:03:21 | 显示全部楼层
有的供电局会强制要求住宅电表箱要做4P带漏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则