账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9282|回复: 8

[问题探讨] 根据新GB51348,一类二类高层住宅公共区域能否使用BV线?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,一类二类高层住宅公共区域能否使用BV线?
一时找不到相关规范依据

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-11-4 10:33:21 | 显示全部楼层
公共区域,明敷的,不行(住宅电气规范)
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 10:39:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:33
公共区域,明敷的,不行(住宅电气规范)

非常感谢,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011第6.4.3条

点评

没说不能用BV线啊? BV 不是单芯硬线吗?  发表于 2020-11-9 22:35
     
发表于 2020-11-4 14:53:43 | 显示全部楼层
根据老的规范,一类高层显然是不能用的。老民规59页
     
发表于 2020-11-4 15:41:06 | 显示全部楼层
JGJ242-6.4.3
     
发表于 2020-11-6 12:10:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-4 14:53
根据老的规范,一类高层显然是不能用的。老民规59页

问题是老的退休了,新的是按B(0,1,2),t(0,1,2),d(0,1,2)的要求
     
发表于 2020-11-12 08:51:37 | 显示全部楼层
51348中13.9.1对住宅没有要求,但住宅规范有要求,应该还要满足住宅规范
     
发表于 2022-8-24 22:26:30 | 显示全部楼层
有部分审图人员认为电井有部分管不是暗敷(配电箱出线段),不能用BV线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则