最近因为一个独栋教学楼走道照明二级负荷,所以消防泵被审图专家判定为应按建筑最高等级确定的问题,发现论坛里的朋友以及部分电气群友因为民标附录A的注2,及3.2.2的条文说明“当本标准附录A中序号1~24各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时,负荷级别应按其中高者确定“而认为消防应按建筑内最高负荷确定,而且立场很坚定。我只说一句(很郁闷的说),如果想曲解这条规范把消防负荷按建筑内最高负荷确定,请把一般负荷也按最高确定,因为本章通篇都是对所有负荷进行定级,并不是消防负荷定级,“负荷级别应按其中高者确定”这句话里根本就没说是消防负荷,往前也找不到语境,往后也找不到语境。 |
|