账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10753|回复: 9

[求助] 荧光灯、LED灯的启动电流倍数

[复制链接]
     
发表于 2020-10-27 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
谁知道荧光灯、LED灯的启动电流倍数是多少?提前谢谢您的解答。
     
发表于 2020-10-27 12:11:09 | 显示全部楼层
施耐德有一本断路器样本上有数据,16A的开关能直接启动1300w的灯,大致估计下~
     
 楼主| 发表于 2020-10-27 13:26:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-10-27 12:11
施耐德有一本断路器样本上有数据,16A的开关能直接启动1300w的灯,大致估计下~

请问16A的开关是C型脱扣器还是B型脱扣器?
     
发表于 2020-10-27 13:59:18 | 显示全部楼层
对荧光灯,瞬动脫扣器一般取4~7倍工js,用C型MCB
     
发表于 2020-10-27 14:31:11 | 显示全部楼层
对于LED灯启动阶段的冲击电流,笔者多次试验已经验证其特点,请大家参考本公众号的文章:

《有趣的试验,不得不看》2017.3.17;

《再论LED灯的启动电流》2017.3.23;

《交流LED灯的启动电流》2017.3.27;

《话说LED灯的延时启动》2017.4.1;

《再论LED灯的启动电流及其应用》2017.4.5。

其实,LED灯瞬时启动还有许多内容需要研究,主要有:

ROng>1、启动阶段的特点

仔细分析,LED灯的启动可以分为两个阶段:

1)合闸阶段:即接通电源阶段,由断路器、接触器等元器件固有合闸时间所决定,合闸时会产生涌流,造成冲击。我们简称其为“涌流”;

2)灯启动阶段:由LED的驱动装置所决定,具有延时功能的驱动电路峰值电流较小,瞬时启动的驱动峰值电流较大。我们称之为“峰值电流”;

上述两个阶段构成完整的启动过程。



2、启动时峰值电流的大小

试验表明,对于瞬时启动的LED,其灯启动阶段的峰值电流通常大于合闸阶段的涌流,且峰值电流与涌流不是叠加关系,而是先后顺序关系。但峰值电流的大小与合闸瞬间的电压相位角有关,在电压过零时合闸,峰值电流最小;在电压为90°时合闸,峰值电流最大。参见图1。



图1 峰值电流的大小与合闸瞬间的电压相位角有关

我们的试验测得最大峰值电流为15倍的额定电流,照明回路所采用的C曲线断路器不能满足要求。但国外资料披露:峰值电流最大可达250倍的额定电流,非常恐怖!



3、驱动电路是LED的关键器件之一

有上述分析可知:驱动器是LED的关键器件,LED的性能、寿命、稳定性、可靠性均与此有密切关系。如果驱动电路加入相位侦测功能并在电压过零时启动LED,峰值电流将大大减小,有利于LED灯保护、线路的选择和使用。
dhcoe4hvdmt.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-27 14:32:37 | 显示全部楼层
荧光灯的启动电流不大,LED灯也不大(就是电容充电的瞬间,一般加个限制电阻,如果没有加,LED的就有点大)
     
 楼主| 发表于 2020-10-27 14:49:20 | 显示全部楼层
集中控制的荧光灯照明支线有点儿长,共600W,超过100m。采用C型10A微断保护短路保护灵敏度不满足要求。我想改为B型10A微断,不知道合闸时的冲击电流是否会导致微断跳闸。
发表于 2020-10-27 15:01:22 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-10-27 14:49
集中控制的荧光灯照明支线有点儿长,共600W,超过100m。采用C型10A微断保护短路保护灵敏度不满足要求。我想 ...

不会
     
 楼主| 发表于 2020-10-27 19:10:33 | 显示全部楼层

谢谢树总。照明支线较长时就采用B型微断。
     
发表于 2020-10-29 15:19:31 | 显示全部楼层

GB

配四第987页,表11.3-14:
11.3-14.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则