账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8051|回复: 10

[求助] 求教,同一层不同回路的照明,零线地线可以接一根吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 16:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一层有20个灯具,每10个灯具是一个回路,两个回路来自同一个照明配电箱。那么这20个灯具可以共用一根零线、一根地线吗?还是每一回路要有自己单独的零地线?谢谢大家!
发表于 2020-10-21 16:47:44 | 显示全部楼层
每一回路要有自己单独的零地线
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:14:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 16:47
每一回路要有自己单独的零地线

谢谢树总,不过我还是想知道这是根据什么规范来的呢?
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:17:25 | 显示全部楼层

对啊,怎么了
发表于 2020-10-21 17:21:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-10-21 17:14
谢谢树总,不过我还是想知道这是根据什么规范来的呢?

规范有规定(新民规7.4.5也有、低规也有),单相回路,相线和零线(中性线),应采用同截面,因为,流过的电流是相同的。你如果共用,电流就不同了(单相情况下,中性线反而电流大了)
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:32:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 17:21
规范有规定(新民规7.4.5也有、低规也有),单相回路,相线和零线(中性线),应采用同截面,因为,流过 ...

3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
        1 单相两线制线路;
        2 铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25mm2的三相四线制线路。

树总,像是灯具这种零火地三线的,属于单相两线制线路吗?
发表于 2020-10-22 08:24:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-10-21 17:32
3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
        1 单相两线制线路;
...

属于
     
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:37:28 | 显示全部楼层
     
发表于 2020-10-23 10:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2020-10-23 10:52 编辑

不同回路单相设备的零线(中性线)不能共用,这个应该是有共识的。但是PE线是可以共用的,但是有要求,在新民规的7.4.5-4条和GB50054-3.2.14-4就提出了要求,满足要求即可PE线多回路共用。
另外在50217-2018-3.5.1-2)中也可以理解为采用紧靠相导体敷设的保护导体为接地线。但是宜敷设在同一路径中。
之前就见过一个地产项目的地下室车库,车道的灯具就采用两回路在一排灯具中间隔控制,PE线共用。
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:54:51 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-23 10:50
不同回路单相设备的零线(中性线)不能共用,这个应该是有共识的。但是PE线是可以共用的,但是有要求,在新 ...

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则