账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4227|回复: 2

[求助] 变配电室疏散口可否借其他防火分区楼梯

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 09:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询下各位主楼地下为一独立防火分区,地下有一变配电室贴主楼,变配电室需要借楼梯疏散,可否借主楼防火分区内疏散楼梯疏散
     
发表于 2020-10-21 11:01:11 | 显示全部楼层
可以,前提是不能经过地下室再到楼梯间,要直通楼梯间,或通过一个走道到楼梯间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则