账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3227|回复: 8

[求助] 非消防电源切断

[复制链接]
     
发表于 2020-10-19 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防电源切断一般是在低压配电柜的非消防回路切断还是在各个配电箱切断?哪个好? 能否一个I/O切断多个回路
发表于 2020-10-19 15:55:37 | 显示全部楼层
配电柜里切好一些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-19 15:56:08 | 显示全部楼层
一个I/O可以切断多个回路
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-19 16:02:56 | 显示全部楼层
现在一般都在配电柜切。
     
发表于 2020-10-19 16:29:27 | 显示全部楼层
放射式供电在变电所,树干式在配电柜
     
发表于 2020-10-19 19:00:54 | 显示全部楼层
照明还是末端切好。非着火区域也切掉,会引起恐慌。
     
发表于 2020-10-20 09:50:21 | 显示全部楼层
我这也是切配电箱 直接切总箱
     
发表于 2020-10-22 11:27:03 | 显示全部楼层
《民标》13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
   1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
   2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
所以,要根据实际工程,大型公共建筑不建议在配电柜切除非消防电源,以免大面积非消防电源的切除造成恐慌。
     
发表于 2020-10-23 11:10:32 | 显示全部楼层
50116 是说原则上在变配电室首端切非。但也不是一着火整个变配电室就切非。我理解是按照着火分区和相关分区就切,其他不相关的区域不切也可以,至少保障不相关区域的电梯,照明灯有利于疏散的负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则