账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4416|回复: 5

[求助] 火灾报警控制器(联动型)

[复制链接]
     
发表于 2020-10-19 11:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在的火灾报警控制器(联动型),是不是相当于火灾报警控制器+消防联动控制器+手动控制盘+图形显示装置。还需要另外加上述的设备吗?
     
发表于 2020-10-19 14:17:55 | 显示全部楼层
有这样的产品,图形显示不知道带不带,前3个有集成在一起的
发表于 2020-10-19 14:21:05 | 显示全部楼层
对于小容量的火灾报警系统,够用了,大容量的,还需要增加相应设备
发表于 2020-10-19 14:25:56 | 显示全部楼层
如直接控制设备多了,可以增加一台手动控制盘
发表于 2020-10-19 14:27:17 | 显示全部楼层
消防控制中心想看到另外一个控制室报警器的火灾情况显示,增加一台图形显示装置
     
发表于 2020-10-19 16:43:23 | 显示全部楼层
图形显示装置一般单独的,其他都在一个柜子集成了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则