账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5842|回复: 6

[规范条文] 新民规:当金属板需要防雷击击穿时

[复制链接]
     
发表于 2020-10-14 11:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chen8436 于 2020-10-14 11:05 编辑

11.6.6
2 当金属板需要防雷击击穿时, 不锈钢、 热浸锁锌钢和钦
板的厚度不应小于4mm, 铜板厚度不应小于5mm, 铝板厚度不
应小于7mm;
3 当金属板不需要防雷击击穿和金属板背面尤易燃物品时,
铅板的厚度不应小千2mm, 不锈钢、 热浸锁锌钢、 钦和铜板的
厚度不应小于0.5mm, 铝板厚度不应小千0.65mm, 锌板厚度
不应小千0.7mm;
-------------------------
需要击穿和不需要击穿啥意思?理解不了,和雷规是一个意思吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-14 11:47:12 | 显示全部楼层
原来论坛问过,就是下面有没有可燃物
     
发表于 2020-10-14 11:50:52 | 显示全部楼层
这个条款,读起来很别扭
     
发表于 2020-10-14 11:51:14 | 显示全部楼层
下面有没有可燃物,我记得57写了
     
发表于 2020-10-14 21:32:29 | 显示全部楼层
是〈雷规〉的意思
     
发表于 2020-10-16 08:58:46 | 显示全部楼层
不需要防雷击击穿  和  需要防雷击击穿  和原来的“需要击穿和不需要击穿”根本不是一个意思。
重点在“防”。雷电打在金属屋面上,可能会由于瞬间能量“热量”过大,把金属屋面打穿了,火星可能溅入室内的可燃物上面造成火灾。
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:57:57 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-16 08:58
不需要防雷击击穿  和  需要防雷击击穿  和原来的“需要击穿和不需要击穿”根本不是一个意思。
重点在“防 ...

你理解的对,我看错了,需要雷击击穿,就得厚点,和雷规金属屋面板下有可燃物应该是差不多的意思,只是可燃物应该理解为 包括室内可燃物,新民规的意思应该是包括但不限于可燃物,要设计人自己判断
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则