账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8196|回复: 14

[规范条文] 消火栓泵控制要求

[复制链接]
     
发表于 2020-10-13 17:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-10-13 17:34 编辑

GB51348-2019第13.4.1条对消火栓泵的要求大家如何解决的?图集16D303-3有作废的节奏啊

消火栓泵控制要求.png
     
发表于 2020-10-14 08:56:03 | 显示全部楼层
这是两种控制方式,不矛盾
     
发表于 2020-10-14 09:28:27 | 显示全部楼层
这个“直接”说的不妥
发表于 2020-10-14 11:50:10 | 显示全部楼层
是这样的吧,没有啥不对的呀
     
 楼主| 发表于 2020-10-14 15:30:29 | 显示全部楼层
16D303-3消防水泵原理图中,控制电压AC220V,作用在压力开关和流量开关上的电压是AC220V,不是24V
     
 楼主| 发表于 2020-10-14 15:33:18 | 显示全部楼层
16D303-3消防水泵原理图中,启停按钮是通过中间继电器间接控制水泵,而非直接连接至消防控制室手动控制盘上
发表于 2020-10-14 16:23:18 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-10-14 15:33
16D303-3消防水泵原理图中,启停按钮是通过中间继电器间接控制水泵,而非直接连接至消防控制室手动控制盘上

我理解规范的意思就是不经过总线的,单独的线路
发表于 2020-10-14 16:24:07 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-10-14 15:30
16D303-3消防水泵原理图中,控制电压AC220V,作用在压力开关和流量开关上的电压是AC220V,不是24V

嗯,这个是有不同
     
发表于 2020-10-14 18:10:24 | 显示全部楼层
这是两种控制方式,没有问题
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:38:43 | 显示全部楼层
四川仙人掌 发表于 2020-10-14 18:10
这是两种控制方式,没有问题

如果你自己图纸上提供原理图,就无须讨论;如果你是选用16D303-3,请你看看消防泵的原理图再讨论。
     
发表于 2020-10-18 10:28:25 | 显示全部楼层
奇怪,为什么要强调开关上要用24V安全电压?随便找一个开关样本,接点要求都并未限定24V电压。
再说,直接起泵回路哪来的24V?
     
发表于 2020-10-22 11:17:18 | 显示全部楼层
第2条主要指没有消防控制室,没有FAS的情况,第1条指联锁启动,第3条指直接启动
     
发表于 2023-6-13 10:10:53 | 显示全部楼层
可以参考16D303-2常用风机控制电路图 第二次印刷中防火阀由220v变为24v的方法,增加控制变压器TC实现24控制及供电。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
     
发表于 2023-6-15 10:39:18 | 显示全部楼层
new09white 发表于 2023-6-13 10:10
可以参考16D303-2常用风机控制电路图 第二次印刷中防火阀由220v变为24v的方法,增加控制变压器TC实现24控制 ...

求分享第二次印刷的pdf
     
发表于 2023-6-20 14:57:33 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-6-15 10:39
求分享第二次印刷的pdf

留下邮箱,给你转发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则