账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7760|回复: 9

[规范条文] 按照《民标》,电缆该怎么标注

[复制链接]
     
发表于 2020-10-11 13:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压无卤阻燃电缆,WDZ-B1(d1,t1,a3)-YJY-0.6/1kV-3x240+2x120 这样标注吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-12 08:33:15 | 显示全部楼层
可以就按原来的标注,集中给个说明即可
     
发表于 2020-10-12 08:45:16 | 显示全部楼层
根据标准,是这个标注方式
     
 楼主| 发表于 2020-10-12 23:14:41 | 显示全部楼层

腐蚀性能a1 a2 a3,a1最高
     
发表于 2020-10-20 14:06:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2020-10-20 14:17 编辑

腐蚀性等级是a1、a2、a3三个级别,但是没看到民标哪里有对腐蚀性等级的要求
     
发表于 2020-11-10 20:55:17 | 显示全部楼层
WDZB1-YJY-0.6/1KV或者WDZ-YJY-B1-0.6/1KV
     
发表于 2020-11-12 09:49:17 | 显示全部楼层
沈阳刚刚宣讲完,会上王总给出了标注的说明,BYJ B1(t0,d0)-5x10,或YJY B1(t0,d0)-5x10,WDZ不用标注了,因为和d0等重复
发表于 2020-11-12 10:13:00 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-12 09:49
沈阳刚刚宣讲完,会上王总给出了标注的说明,BYJ B1(t0,d0)-5x10,或YJY B1(t0,d0)-5x10,WDZ不用标注 ...

住宅怎么搞,新民规上没有说?
     
发表于 2020-11-12 12:58:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-12 10:13
住宅怎么搞,新民规上没有说?

他只是针对13.9各地宣贯后的疑问进行了一点说明,对于电缆的腐蚀性a,他提到民用建筑物没有腐蚀性的要求,默认电缆都是a3级,不用标注。并没有提到住宅部分,不过王总的的原话是还得给其他一些电缆厂家留一点活路,至于怎么做没有任何明确。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则