账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9630|回复: 14

[求助] 柴油发电机的启动线从哪里引

[复制链接]
     
发表于 2020-10-10 17:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般低压配电配给消防,发电机再配给消防。启动线走ATS,不会接消防控制室配电箱的ATS吧。
     
发表于 2020-10-11 13:43:34 | 显示全部楼层
发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调
     
发表于 2020-10-11 21:01:36 | 显示全部楼层
利用变压器低压侧总开关辅助接点
     
 楼主| 发表于 2020-10-12 09:39:20 | 显示全部楼层
keith4ee 发表于 2020-10-11 13:43
发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调

低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?
     
发表于 2020-10-12 10:17:50 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 09:39
低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?

是的,低压进线主断路器。
发表于 2020-10-12 10:24:08 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 09:39
低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?

如果低压两路,单母线分段,取其两个信号后“与”
     
 楼主| 发表于 2020-10-12 11:48:44 | 显示全部楼层
keith4ee 发表于 2020-10-12 10:17
是的,低压进线主断路器。

如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上
     
发表于 2020-10-12 13:34:43 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上

上面有坛友回复啦    断路器辅助接点
     
发表于 2020-10-12 14:12:55 | 显示全部楼层
keith4ee 发表于 2020-10-11 13:43
发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调

如果进线跳闸怎么办呢?上级还没有断电就要启动发电机组吗?
发表于 2020-10-12 14:32:42 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上

断路器没有动作,发电机就不能启动,防止并列
发表于 2020-10-12 14:45:58 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-10-12 14:12
如果进线跳闸怎么办呢?上级还没有断电就要启动发电机组吗?

是的,要保证重要负荷的电源转换时间
     
发表于 2020-10-13 08:00:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 14:45
是的,要保证重要负荷的电源转换时间

那假如有个特例,消防段母线短路了,进线跳闸了,这样也要启动备用发电机组吗?还有一个如果断路器不设置失压保护,电源没有电,进线没有跳,这样就不切换发电机组,这个是不符合备投要求的吧
发表于 2020-10-13 08:43:04 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-10-13 08:00
那假如有个特例,消防段母线短路了,进线跳闸了,这样也要启动备用发电机组吗?还有一个如果断路器不设置 ...

供配电设计规范4.0.2条文解释:应急电源电动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,不能由继电器取。不过确实存在误启动和不启动的情况,可以手动处理
     
发表于 2020-10-13 09:43:41 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上

市电进线断路器一般会带有欠压保护,如果市电失电,断路器会分断。
     
发表于 2020-10-14 18:13:51 | 显示全部楼层
单电源是变压器出线端低压进线开关辅助触点,双电源则应该是主供和备用电源低压进线开关辅助触点‘与’逻辑关系后取延时启动信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则