账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4067|回复: 6

[问题探讨] 某触摸屏厂房功率选择变压器的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-10 15:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,建筑共五层,每层3000m2;计算生产设备功率3500kW;空调功率1650kW;照明100kW;共5250kW;
按5250kW/0.8=6562.5,是采用3台2000kVA的变压器,还是两台3150kVA变压器,还是1台6300kVA变压器呢,请教一下各位。
发表于 2020-10-10 16:24:38 | 显示全部楼层
2000我都觉得大了
发表于 2020-10-10 16:25:10 | 显示全部楼层
4台1600,妥妥的
     
发表于 2020-10-10 17:55:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-10-10 17:57 编辑

5250都同时用?
5250/0.9/.8=7292kVA

5*1600kV,或者6*1250kV
     
发表于 2020-10-11 20:59:45 | 显示全部楼层
空调二台IOOO,其它二台2500,方便运行管理
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 14:10:36 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的回答,会综合考虑下!
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 14:12:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-10 17:55
5250都同时用?
5250/0.9/.8=7292kVA

不是同时用,设备容量之和是这么多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则