账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13218|回复: 19

[规范条文] GB51348中防排烟设备供电时间已经降低为90min

[复制链接]
     
发表于 2020-10-4 11:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 liuex 于 2020-10-4 11:15 编辑

见GB51348表13.7.16。按新版民标,持续供电时间≥90min的仅有火警系统、消防电梯、消火栓、消防泵及水幕泵。

目前国标NH-YJV及WDZN-YJY可满足90min的要求,那是不是说消防风机不需要再用矿物绝缘(类)电缆了呢?

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-10-4 11:46:30 | 显示全部楼层
50016里需满足火灾延续时间,这条是强条

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2020-10-4 15:54:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-4 11:46
50016里需满足火灾延续时间,这条是强条

50016第10.1.10规定了“消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要”,但是这句话不是黑体字,下面的敷设方式的规定是黑体字。

此外,“火灾时连续供电的时间”以前就是由JGJ16-2008规定的,现在理应顺延为采用其替代标准GB51348的规定。
     
发表于 2020-10-4 16:05:23 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-10-4 15:54
50016第10.1.10规定了“消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要”,但是这句话不是黑体字,下面的敷设方 ...

抬这个杠有啥意思,一点儿技术含量都没有,我规范正好在手边。。。。

111.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-10-4 16:46:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-4 16:05
抬这个杠有啥意思,一点儿技术含量都没有,我规范正好在手边。。。。

嗯,“满足火灾时连续供电的需要”的要求规范中分别说了2次:10.1.6(强条)和10.1.10条。

我想提问的是,火灾时持续供电时间是不是GB51348定的啊。
如果按51348,防排烟风机持续供电≥90min,是不是采用NH-YJV就可以了,不需要用NG-A电缆了啊。
有机绝缘耐火电缆是可以达到90分钟的要求的。
     
发表于 2020-10-4 16:56:25 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-10-4 16:46
嗯,“满足火灾时连续供电的需要”的要求规范中分别说了2次:10.1.6(强条)和10.1.10条。

我想提问的是 ...

看我图片标注,火灾延续时间,见GB50974-2014 表3.6.2
     
发表于 2020-10-4 16:59:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-10-4 17:00 编辑
liuex 发表于 2020-10-4 16:46
嗯,“满足火灾时连续供电的需要”的要求规范中分别说了2次:10.1.6(强条)和10.1.10条。

我想提问的是 ...

10.1.6条中,提及的是电源的供电时间,但其条文解释却说的是线路可靠的问题。

如果只看条文,那么只要备用电源满足火灾延续时间就可以了,如果还按照条文解释来理解,那么我理解其配电线缆也需要满足火灾延续时间的要求。
又或者可以从消防设备来看,其电源是由电缆供应的,电源满足,电缆也需满足。
     
发表于 2020-10-4 17:18:56 | 显示全部楼层
设备的持续工作时间,是由设备的功能决定的,应按其对应的专业规范(51348也是来源于专业规范),不能机械理解为整个火灾期的持续时间,如消防水泵和消防电梯是整个火灾持续时间,而应急照明、防排烟只需要满足疏散时间就可以了,当然规范已经做了一定的延长处理,人员疏散后这两个就没有用处了,再继续强调持续工作已无意义。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-4 22:30:47 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2020-10-4 17:18
设备的持续工作时间,是由设备的功能决定的,应按其对应的专业规范(51348也是来源于专业规范),不能机械 ...

对于“防排烟只需要满足疏散时间”这个观点,我觉得不全面。因为在火灾扑救阶段,消防人员进入灭火或者救援的时候,如若能使防排烟设施正常工作,也是很重要的一环。
个人认为这也就是防排烟风机不设置自动停止机制的原因,只有熔断关闭停机或过热跳闸停机。
当然,对于楼主的提问我是觉得没必要用矿物绝缘电缆。理由和楼主一致

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-5 06:00:31 | 显示全部楼层
如与非消防电缆在同一电缆井、沟,仍应用MI电缆

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-5 06:54:07 | 显示全部楼层
不是说满足90分钟就行了,电缆满足延续时间内的供电要求还有其他条件

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-5 22:22:48 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2020-10-5 06:54
不是说满足90分钟就行了,电缆满足延续时间内的供电要求还有其他条件

非消防电缆着火,消防电缆被燒了
     
发表于 2020-10-7 10:51:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-5 22:22
非消防电缆着火,消防电缆被燒了

同意。根据10.1.10共井敷设消防电缆采用MI是为了满足火灾时连续供电需要
     
发表于 2020-10-9 10:26:26 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-10-4 22:30
对于“防排烟只需要满足疏散时间”这个观点,我觉得不全面。因为在火灾扑救阶段,消防人员进入灭火或者救 ...

防排烟不需要考虑火灾扑救的需要,而且如果火灾超过疏散时间,产烟量要么非常大,要么都是明火,防排烟已无意义,专业消防人员都不会依靠这些防烟设施。
     
发表于 2020-10-9 11:01:47 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2020-10-9 10:26
防排烟不需要考虑火灾扑救的需要,而且如果火灾超过疏散时间,产烟量要么非常大,要么都是明火,防排烟已 ...

我是出于防排烟风机不做自动停机这点得出的结论,认为这些设备能在扑救阶段派上用场。如若不然,为何不设置疏散终了,自动停机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则