账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3965|回复: 5

[求助] 树干式配电问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-30 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没有电井,树干式配电能穿管敷设吗。T接头的地方不知道如何处理
发表于 2020-9-30 15:31:46 | 显示全部楼层
能,T接的地方在T接箱里进行
     
发表于 2020-10-2 11:43:36 | 显示全部楼层
不可以采用预分支电缆!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 点赞!给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-3 09:58:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 15:31
能,T接的地方在T接箱里进行

请教树总,地下室采用树干式配电,T接的地方放在地下室顶板上暗装或明装的接线盒里,是否可行?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 点赞!给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

     
发表于 2020-10-3 11:48:15 | 显示全部楼层
可在配电箱内T接。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 点赞!给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

发表于 2020-10-9 08:54:56 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2020-10-3 09:58
请教树总,地下室采用树干式配电,T接的地方放在地下室顶板上暗装或明装的接线盒里,是否可行?

地下室顶板,一般都是明装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则