账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4614|回复: 5

[问题探讨] 变配电室选址的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-23 19:36:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范规定不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水场所的正下方。假如变配电室与上部的卫生间之间有覆土,这个变配电室属不属于在卫生间的“正下方”。是否违反规范
     
发表于 2020-9-23 20:18:34 | 显示全部楼层
有复土不行.复土可以渗水
     
发表于 2020-9-23 20:21:16 | 显示全部楼层
与建筑专业商议:变电所顶部作防水处理
     
发表于 2020-9-23 20:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
这事要问问建筑怎么做 应该是可以的
我之前有看到过 配电房上面做了厕所……

     
发表于 2020-9-23 21:41:14 | 显示全部楼层
覆土。。。不存在的
应该是扔一些废砖烂瓦、建筑垃圾了


变电所屋面按屋面一样处理,做防水卷材。
偷工减料的话、铺3层塑料布

发表于 2020-9-24 09:01:08 | 显示全部楼层
应尽量避开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则