账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7343|回复: 5

[规范条文] 多层住宅楼梯间做消防疏散照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-22 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019第13.2.3条1款:下列民用建筑及场所应设置疏散照明:1)开敞式疏散楼梯间;
按照这一条,多层住宅楼梯间是否也要做消防疏散照明?
发表于 2020-9-22 10:48:15 | 显示全部楼层
建规和住宅电气规范,都没有这样的要求,我觉得暂时不用管它
     
发表于 2020-9-22 10:50:12 | 显示全部楼层
依据GB51348-2019第13.2.3-1条,开敞式楼梯间应设疏散照明。一网打尽!
     
发表于 2020-9-22 11:47:55 | 显示全部楼层
这条应该是对建规10.3.1条的补充,仔细对照可以发现,民规的这条所指的场所,建规都没提到。
所以民规这条的前提也是除27米以下的住宅。只能说民规的条文没说清楚前提。
当然,这是个人理解~
     
发表于 2020-9-22 19:17:12 | 显示全部楼层
这条基本上囊括了所有的民用建筑,然后按应急照明规范,可以得出
除了一层的没有楼梯的建筑不需要做应急照明,其他的建筑全部按集中应急照明做~
     
 楼主| 发表于 2020-11-5 08:45:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,读个规范还要推理一下,哎
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则