账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10671|回复: 17

[问题探讨] 请问矿物绝缘电缆在哪查荷载量

[复制链接]
     
发表于 2020-9-21 13:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图终于对我这个电气小羔羊下手了(手动滑稽)
意见是:桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
现在我的电缆型号是WDZN-YJV-3X25+1X16-CT
请问转换成矿物绝缘电缆后还会是3X25吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-21 13:29:22 | 显示全部楼层
查:19DX101-1
     
发表于 2020-9-21 13:40:16 | 显示全部楼层
请问矿物绝缘电缆轻载和重载有什么区别?
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:43:56 | 显示全部楼层

好的,谢谢
     
发表于 2020-9-21 13:48:01 | 显示全部楼层
你桥架消防和非消防合用吗?不合用的话,完全可以不用矿物电缆。
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:48:01 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2020-9-21 13:40
请问矿物绝缘电缆轻载和重载有什么区别?

我也想知道
之前画的都是WDZN-YJV
矿物绝缘的样本图都没有....
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:49:13 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-9-21 13:48
你桥架消防和非消防合用吗?不合用的话,完全可以不用矿物电缆。

不合用的 但是审图提了 只能改了
     
发表于 2020-9-21 13:52:53 | 显示全部楼层
轻载和重载电压等级不同,轻载500V,重载750V,一般轻载用在控制线路,重载用于配电线路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:55:14 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-9-21 13:52
轻载和重载电压等级不同,轻载500V,重载750V,一般轻载用在控制线路,重载用于配电线路

get it
谢谢解答
发表于 2020-9-21 14:14:39 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-21 13:49
不合用的 但是审图提了 只能改了

审图提的依据是什么?
发表于 2020-9-21 14:16:02 | 显示全部楼层
如果这样,那地下室全部消防电缆都得采用矿物绝缘电缆了
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 14:38:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 14:16
如果这样,那地下室全部消防电缆都得采用矿物绝缘电缆了

全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵热继电器应作用于跳闸...
     
发表于 2020-9-21 15:19:38 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-21 14:38
全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵 ...

消防电缆用独立CT,不需用MI电缆
     
发表于 2020-9-21 15:21:23 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-21 14:38
全部意见在这里 低烟无卤电缆表达有误;桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆
除此之外 他还提了工作泵 ...

在地下室不需要
     
发表于 2020-9-21 15:28:55 | 显示全部楼层
什么叫"桥架内明敷设的电缆";对应的那不是还有“”桥架内暗敷设的电缆“”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则