账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5867|回复: 13

[求助] 厂房设自动报警,办公楼不设自动报警,消控室水泵房建在办公楼,应急照明如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-18 20:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不好意思,之前问过一次,但是没表述清楚。厂房设自动报警系统,办公楼不设自动报警系统,消控室和水泵房建在办公楼,办公楼内消控室和水泵房应急照明如何设置?消控室及水泵房随厂房一起采用集中控制型,办公楼其他部位采用非集中型?还是消控室及水泵房和办公楼其它部位一起采用非集中型?还是整个办公楼采用集中型?
     
发表于 2020-9-18 22:34:47 | 显示全部楼层
应该采用集中控制型吧,规范明文表示“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统”,尽管这里的“场所”隐性条件指的是设置了火灾报警的前提,但是还是建议采用集中控制型,既方便控制,也避免被审查提出违规
     
发表于 2020-9-19 09:02:50 | 显示全部楼层
那么办公楼火灾状态下的联动控制怎么实现呢?都没烟感给你信号~
     
 楼主| 发表于 2020-9-19 17:41:54 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-9-19 09:02
那么办公楼火灾状态下的联动控制怎么实现呢?都没烟感给你信号~

办公楼消防控制室信号线接消火栓按钮,二总线及控制线引至水泵房联动
     
发表于 2020-9-20 23:31:47 | 显示全部楼层
见新民规,办公楼不需要设消火栓按钮,疏散照明可以采用非集中控制型!
发表于 2020-9-21 08:40:59 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2020-9-20 23:31
见新民规,办公楼不需要设消火栓按钮,疏散照明可以采用非集中控制型!

新民规哪一条?
     
发表于 2020-9-21 09:12:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-9-21 09:30 编辑

消防控制室和消防水泵房是为厂区服务。厂房须采用集中控制系统,办公楼内的消防控制室和消防水泵房须采用集中控制系统,办公楼内其他部位还是采用集中控制系统为好。集中控制器控制点数肯定有多余,足够办公楼用。
发表于 2020-9-21 09:18:08 | 显示全部楼层
现在厂家,很少推非控制型的
     
发表于 2020-9-21 10:16:14 | 显示全部楼层
之前做过十栋厂房加一栋综合楼的审图项目  水泵房也是设在综合楼 然后我综合楼整栋都加入了火灾联动......
应急照明是做的集中型的
给楼主做个参考
     
发表于 2020-9-21 10:29:31 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-21 10:16
之前做过十栋厂房加一栋综合楼的审图项目  水泵房也是设在综合楼 然后我综合楼整栋都加入了火灾联动......
...

泵房设置在综合楼,综合楼也可以不做火灾自动报警啊
     
发表于 2020-9-21 11:19:00 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2020-9-21 10:29
泵房设置在综合楼,综合楼也可以不做火灾自动报警啊

可以是可以 但是怕审图的提了 然后到时候又要加 没时间改 所以一次性做到位了
     
发表于 2020-9-21 11:31:29 | 显示全部楼层
办公楼除泵房与消控室釆用非集中控制型
     
发表于 2020-9-21 11:33:22 | 显示全部楼层
泵房与消控室设一个A型箱,与厂房一起釆用集中控制型
     
发表于 2020-9-21 22:09:47 | 显示全部楼层
理解【场所】二字,在GB50116、GB51309等规范非常重要————是指单体建筑物、还是建筑群?

看你系统怎么搭建,消控室服务于谁,一般来说是面向建筑群服务的。

不同系统套规范时候要保持一致,保持定力,不要漂移!

有的同志,设双电源监控时候,按的是单体建筑思路。。。。设应急照明时候,又按建筑群思路
这就是漂移。




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则