账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11477|回复: 11

[问题探讨] 消防风机是否需要联锁启动?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-18 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防排烟规范要求加压送风机的启动应符合系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
电气规范中,为何只要求消防水泵联锁启动,对于消防风机不做要求。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-9-18 14:46:46 | 显示全部楼层
电气也应该要求一样,火规中就是送风口和加压风机一起动作
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 14:58:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 14:46
电气也应该要求一样,火规中就是送风口和加压风机一起动作

请问是哪一条,我看到报警系统都是要两个独立信号才能启动消防设备。
发表于 2020-9-18 15:08:20 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-9-18 14:58
请问是哪一条,我看到报警系统都是要两个独立信号才能启动消防设备。

启动某个防火分区的送风口和加压风机,火规4.5.1第1条
     
发表于 2020-9-18 15:10:54 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-9-18 14:58
请问是哪一条,我看到报警系统都是要两个独立信号才能启动消防设备。

GB50116 第4.5.2.2条
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 15:25:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 15:08
启动某个防火分区的送风口和加压风机,火规4.5.1第1条

这种是要由消防联动控制器联动控制消防风机的措施,防排烟规范要求加压送风机有4种启动方式,第四种好像要常闭加压送风口直接启动加压风机。
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 15:28:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-18 15:10
GB50116 第4.5.2.2条

加压送风机的启动应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 通过火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
这条对应于第二种启动方式吧,我想问第四种要有联动控制器控制吗?还是加压送风口拉线到加压送风机直接启动。
     
发表于 2020-9-18 15:40:26 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-9-18 15:28
加压送风机的启动应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 通过火灾自动报警系统自动启动;

是的,第四种需要由FAS来执行,规范组有过回复
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 15:44:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-18 15:40
是的,第四种需要由FAS来执行,规范组有过回复

嗯嗯,谢谢大佬!我能多问下吗?为何水泵要连锁直接启动,风机不需要?两者有何区别吗?
     
发表于 2020-9-18 15:53:36 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-9-18 15:44
嗯嗯,谢谢大佬!我能多问下吗?为何水泵要连锁直接启动,风机不需要?两者有何区别吗?

没看懂,您说的“水泵要连锁直接启动”是指的什么?
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:06:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-18 15:53
没看懂,您说的“水泵要连锁直接启动”是指的什么?

水泵可不经过FAS直接由压力开关等启动。
     
发表于 2020-9-18 16:10:11 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-9-18 16:06
水泵可不经过FAS直接由压力开关等启动。

规范上没解释,我自己理解是因为FAS系统会误报,而水系统基本上是从机械开关上接出来的电触点,误报率低。不一定正确,只是我自己这么觉得,没有依据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则