传染病医院新风机、排风机与电动密闭阀之间如何联锁控制,还有各个区之间的压差监测如何控制?是否必须上BA系统才行,有没有哪位能提供比较详细的传染病医院的设计图纸供学习,非常感谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-17 21:55:33 | 显示全部楼层
开机:打开排风机一打开电动密闭阀一打开新风机
     
发表于 2020-9-17 21:59:46 | 显示全部楼层
上貼一为联鎖,漏写了
     
发表于 2020-9-17 22:24:42 | 显示全部楼层
关机:与开机相反
     
发表于 2020-9-17 22:26:09 | 显示全部楼层
最好上BAS(但不是必须)
     
发表于 2020-9-17 22:32:52 | 显示全部楼层
实施压差监測报警
     
发表于 2020-9-17 22:34:37 | 显示全部楼层
通过BAS实现压差调节
发表于 2020-9-18 08:30:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-17 22:34
通过BAS实现压差调节

不设BAS,设一套压差监控系统就行了吧
     
发表于 2020-9-18 13:34:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 08:30
不设BAS,设一套压差监控系统就行了吧

可不设BAS联动控制,压差异常声光报警,手动调节
发表于 2020-9-18 14:13:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-18 13:34
可不设BAS联动控制,压差异常声光报警,手动调节

如果风机风速不可调,这个压差调什么部位?
     
发表于 2020-9-18 16:47:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 14:13
如果风机风速不可调,这个压差调什么部位?

如风机风速不可调,则调阀门的开度