账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6186|回复: 12

[问题探讨] 指南中油机市电切换图例正确吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-16 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计标准实施指南中“柴油发电机组与市电的切换方案”示例图对吗?
油机市电.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-16 11:05:23 | 显示全部楼层
看着就那么别扭。。。。。我觉得对不了
发表于 2020-9-16 11:06:45 | 显示全部楼层
切换位置搞错了
     
发表于 2020-9-16 11:12:55 | 显示全部楼层
我觉得画错地方了
另外,请问实施指南出版了么?哪里购买?当当没有找到
     
发表于 2020-9-16 11:15:37 | 显示全部楼层
消防负荷和一级负荷没有双电源,非消防负荷倒是由双电源切换供电。牛

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 神马都是浮云

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-16 12:01:01 | 显示全部楼层
这个图听宣贯的时候,我就发现是错的了。对照建筑防火规范条文说明的图12就知道了。
     
发表于 2020-9-16 13:56:45 | 显示全部楼层
我就想知道按这个图出施工图,最后施工的也按图施工了,出了问题设计人员是否可以不承担责任?因为设计时是按照实施指南来做的。如果要追究责任编制实施指南和出版实施指南的人员是否要承担主要责任?
     
发表于 2020-9-16 14:59:13 | 显示全部楼层
明显画錯了,应对称右面,
     
发表于 2020-9-16 15:25:38 | 显示全部楼层
一眼望去就觉得有问题,定睛一看果然是错的
其实作为经常画图或者审图的人,眼角余光都能扫出这图有问题,所以。。。
     
发表于 2020-9-16 17:12:47 | 显示全部楼层
真的是不严谨,瞎编乱造的规范!
     
发表于 2020-9-16 22:36:23 | 显示全部楼层
“深思熟虑”的东西,怎么会错呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-17 22:34:36 | 显示全部楼层
没问题,一路消防一路非消防
     
发表于 2020-11-16 21:53:35 | 显示全部楼层
消防负荷、一级负荷末端双电切换,非消防次重要负荷单回路供电,所以不能算错吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则