[求助] 监控主机系统 和 老年人呼叫报警系统主机 功率大约多少千瓦啊

[复制链接]
     
发表于 2020-9-14 16:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老年人公寓  在值班室设这两套系统 这种该预留多少kw   
还有消防控制室 大家都预留多杀kw啊
发表于 2020-9-14 17:26:50 | 显示全部楼层
监控系统,要看摄像机台数,不过功率都不大,老年人呼叫,功率也不大
发表于 2020-9-14 17:27:31 | 显示全部楼层
消防控制室,我们一般预留10KW
     
发表于 2020-9-14 21:43:54 | 显示全部楼层
消控、监控分别予留10~20kw(与规模大小有关)
     
发表于 2020-9-14 22:18:33 | 显示全部楼层
老年人呼叫报警主机,有的厂家有显示屏,各厂家功率不同,按2Kw予留
     
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:05:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 17:27
消防控制室,我们一般预留10KW

谢谢
     
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:06:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-14 22:18
老年人呼叫报警主机,有的厂家有显示屏,各厂家功率不同,按2Kw予留

谢谢