根据防雷设计规范第5.3.6条,利用柱内钢筋做引下线,采用基础接地体,地面下0.7m做接地连接板,这时是地面上是做接地测试箱,还是接地断接箱呢,到底设不设断接卡?
     
发表于 2020-9-8 17:34:54 | 显示全部楼层
不设断接卡。
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 09:26:33 | 显示全部楼层
审图说地面下的接地连接板再增加外引人工极的话,地面上就需要设断接卡,这么说合理吗
发表于 2020-9-11 09:41:36 | 显示全部楼层
gtyddg 发表于 2020-9-11 09:26
审图说地面下的接地连接板再增加外引人工极的话,地面上就需要设断接卡,这么说合理吗

不需要设置,此时不断开测的接地电阻,就是真实的接地电阻
     
发表于 2020-9-11 09:45:37 | 显示全部楼层
仅利用基础接地,只设连接板,且不低于0.3米。你的高度怎么是-0.7米。基础接地不足时,补加人工接地,人工接地的引线上端焊接断接卡,断接卡的上端焊接至连接板