账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8417|回复: 4

[规范条文] 新民规,求教客梯配电的规定

[复制链接]
     
发表于 2020-8-28 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.3.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本标准附录A民用建筑各类建筑物的主要用电负荷分级的规定。客梯的供电要求应符合下列规定:
1 一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;
2 二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路;
3 自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷;
4 无人乘坐的杂物梯、食梯、运货平台可为三级负荷;
5 三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电柜中一路专用回路供电。

求教:
对于客梯,哪一级配电箱是“末端”配电箱?如果我做了个配电箱为同一位置的3部客梯供电。配电箱进线是双重电源互投,配线箱3条出线接至3部电梯各自的接线控制箱,算不算末端互投?
同样的,第5款,上面说的那个配电箱由低压柜专线供电,再配出给3部电梯,算不算合规?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-28 21:37:20 | 显示全部楼层
负载或设备控制箱前一级的配电箱就是末端箱,所以(1)算末端互投;(2)同理
     
 楼主| 发表于 2020-8-28 21:44:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-28 21:48 编辑
cad2020 发表于 2020-8-28 21:37
负载或设备控制箱前一级的配电箱就是末端箱,所以(1)算末端互投;(2)同理

但是对于有机房的电梯,机房里是有个配电箱的,提供井道照明、检修插座、风机设备什么的,但这个配电箱通常是厂家深化设计吧?需要做成双电源互投箱么?
     
发表于 2020-8-28 22:07:45 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-28 21:44
但是对于有机房的电梯,机房里是有个配电箱的,提供井道照明、检修插座、风机设备什么的,但这个配电箱通 ...

不是的哦,只有控制箱是电梯厂家做的,配电箱都是三箱厂家做的,一般来说就是设备自带控制箱是厂家自带;配电箱就是末端箱,末端互投,怎么做可以看看同院的图纸或者图集
     
 楼主| 发表于 2020-8-28 22:21:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-28 22:27 编辑
cad2020 发表于 2020-8-28 22:07
不是的哦,只有控制箱是电梯厂家做的,配电箱都是三箱厂家做的,一般来说就是设备自带控制箱是厂家自带; ...

可能是我们这边从来没有做过电梯机房和井道的配电,都是留个电源设备自己去接,所以我对于电梯机房或井道里面的那个箱子到底哪个厂家做不是很清楚。就像我上面说的,给3部电梯配电的配电箱A一般我们设计,但是再下一级的机房或井道配电箱B我们没有做过。
照这么说,配电箱B才是末端箱,互投也应该在此箱?若是3级,配电箱B应该由低压柜专供,哪岂不是每一部电梯都占用一条低压柜出线了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则