账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4226|回复: 1

[求助] 屋面浪涌设置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-27 17:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面上接闪网暗敷设(上人屋面),从电井风机总箱走线沿屋面明敷至屋面一处风机房内(风机房投影为住宅户内,故只好屋面明敷走线),请教是否风机总箱处设一级浪涌即可,风机房内末端配电箱要不要也做一级浪涌呢?雷电流打到线路上,是往总箱处走还是往末端箱处走啊?
     
发表于 2020-8-28 09:56:00 | 显示全部楼层
二级 GB50057-2010  4.5.4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则