账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3791|回复: 7

[求助] 电梯功率

[复制链接]
     
发表于 2020-8-25 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电梯设备厂家提供的动力电源容量是21KVA,那么转化为千瓦的话怎么计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-25 16:07:10 | 显示全部楼层
21x0.85x√0.5
发表于 2020-8-25 16:23:14 | 显示全部楼层
乘以功率因数就行了
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:58:31 | 显示全部楼层

请问:式中的√0.5是什么意思?
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:02:29 | 显示全部楼层

功率因数按0.5~0.6取吗?
发表于 2020-8-25 17:15:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-25 17:02
功率因数按0.5~0.6取吗?

交流梯0.6,直流梯0.8
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-26 10:12:53 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-25 16:58
请问:式中的√0.5是什么意思?

0.5是暂载率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则