账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5396|回复: 9

[求助] 小规模公共建筑疏散照明如何启动疏散照明灯

[复制链接]
     
发表于 2020-8-24 16:15:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,无火灾自动报警系统和区域报警控制器的小规模公共建筑,其走道设了集中电源非集中控制系统,请问消防疏散如何手动控制点亮疏散照明灯哈,
发表于 2020-8-24 16:40:09 | 显示全部楼层
接市电监测线,停电就点亮了

点评

如何实现停电点亮啊  发表于 2020-8-24 17:34
     
发表于 2020-8-24 17:08:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-24 16:40
接市电监测线,停电就点亮了

树总,只靠市电检测线,火灾时点亮不了吧?
     
发表于 2020-8-24 20:53:13 | 显示全部楼层
首先看一下50016,小规模建筑尽量不设置,能不设、则不设。
有时候设置了,和吃了蟑螂一样难受

如果应设置,看应急照明图集,里面有小建筑做法



我们这一些项目的建筑物,套不上规范的、就没做应急照明,也都顺利通过审图
     
发表于 2020-8-24 21:38:19 | 显示全部楼层
火灾時手动非消防断电,手动操作集中电源转入蓄电池供电,同时手动控制应急灯点亮
     
发表于 2020-8-24 21:46:51 | 显示全部楼层
見19D702-7-P18
     
发表于 2020-8-25 09:36:20 | 显示全部楼层
一直觉得手动点亮应急照明和手动切断非消防太鸡肋了 也特别不实用
每次做这种设计都觉得特别别扭

点评

请问没有火灾自动报警系统、区域火灾报警控制器和应急照明控制器,是如何实现手动控制应急照明集中电源点亮应急照明灯具的啊,原理不太清楚求指教  发表于 2020-8-25 14:53
     
发表于 2020-8-25 15:45:14 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-8-25 09:36
一直觉得手动点亮应急照明和手动切断非消防太鸡肋了 也特别不实用
每次做这种设计都觉得特别别扭{:4_105: ...

我知道的是 好像有的应急产品箱体上外面有个按钮 火灾时按那个按钮就可以点亮
类似于风机就地控制的那种吧
不知道有没有别的方式...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则