账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4765|回复: 10

[求助] 独立的锅炉房可燃气体报警控制器

[复制链接]
     
发表于 2020-8-19 12:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区都是三级负荷,设有消防控制室,厂区单独的一个200平方的锅炉房,可燃气体报警控制器这个需要引消防电源过去吗?还是接在锅炉房配电箱里面
     
发表于 2020-8-19 12:56:39 | 显示全部楼层
是燃气锅炉房?是否还设有燃气阀的紧急切断装置?
     
发表于 2020-8-19 13:02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2020-8-19 13:05 编辑

如果是燃气锅炉房,建议尽量引入第二路电源,若第二路电源引入成本较高(如线路过长等),可考虑设置EPS电源,可燃报警控制器最好配厂家自带的备用电源
     
发表于 2020-8-19 13:15:10 | 显示全部楼层
虽是厂房

可以参考民规,已经明确指示了,三级负荷可以一路电源
燃气控制器放消控室,本身就带蓄电池
发表于 2020-8-19 14:13:37 | 显示全部楼层
锅炉房,应该有配电间,就满足要求了
发表于 2020-8-19 14:18:27 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2020-8-19 13:02
如果是燃气锅炉房,建议尽量引入第二路电源,若第二路电源引入成本较高(如线路过长等),可考虑设置EPS电 ...

是考虑事故风机,还是有什么规定?
     
发表于 2020-8-19 17:17:30 | 显示全部楼层
首先按〈建规〉確定锅炉房消防负荷等级
     
发表于 2020-8-19 17:20:01 | 显示全部楼层
如消防负荷等级为三级,则事故排风机从总箱引专线即可
     
发表于 2020-8-19 17:25:27 | 显示全部楼层
燃气报警控制器除联动关阀及开排风机外,尚需将信号送至厂区消控室
发表于 2020-8-19 17:29:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-19 17:17
首先按〈建规〉確定锅炉房消防负荷等级

这个麻烦讲解一下
     
发表于 2020-8-19 17:38:42 | 显示全部楼层

室外消防用水量否大于30乚/S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则