账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17979|回复: 19

[规范条文] 关于防雷等电位均压环的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.3.3民规要求建筑高度在45米以上-250米以下的
均压环每3层设置一次,是从±0开始还是45米以上开始
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 11:14:49 | 显示全部楼层
这是民规截图
Screenshot_20200815_212610.jpg
     
发表于 2020-8-18 11:52:19 | 显示全部楼层

45m以上,二类防雷建筑物防侧击要求,60m以上,三类防雷建筑物防侧击要求,GB50057 4.3.9  4.4.8
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 11:57:00 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-8-18 11:52
45m以上,二类防雷建筑物防侧击要求,60m以上,三类防雷建筑物防侧击要求,GB50057 4.3.9  4.4.8

规范没有说从45以上设置均压环,均压环主要防止跳闪。45以上的是门窗接地,所以我才提这个问题
发表于 2020-8-18 14:17:40 | 显示全部楼层
规范的意思,应该是从首层开始
     
发表于 2020-8-18 14:33:25 | 显示全部楼层
dcxvip 发表于 2020-8-18 11:57
规范没有说从45以上设置均压环,均压环主要防止跳闪。45以上的是门窗接地,所以我才提这个问题

均压环可以让45米或60米以上部分的墙内钢筋与竖向引下线及引下线之间能形成更密集的电气通路,遭受侧击时雷电流能以更短的路径更快的迭代分流,防侧击接闪器主要利用的还是建筑物本身的钢构架或钢筋体,外墙上的金属门窗等较大金属物连到建筑物的防雷装置上无非是等电位的思想。
     
发表于 2020-8-18 15:15:45 | 显示全部楼层
均压环用于防侧击,按防雷标准,应该是二类45m,三类60m以上才要做。规范就不能写的清楚些嘛
     
发表于 2020-8-18 15:52:10 | 显示全部楼层
均压环的提法,在2010雷规出来以后,就不提了,这新民规又重新拿出来说

点评

是的,现在新民规扯淡,19年征求意见的建筑电气与智能化那成规范,防雷倒是说的蛮清楚  发表于 2020-8-18 20:28
发表于 2020-8-18 16:18:36 | 显示全部楼层
虽然把他归到防侧击章节,但其实这个并不是防侧击,均压环的设置,是为了让雷电流快速、多路径的泄放,并减小电位差

点评

是的,我也这样认为,但是好多朋友还是认为45以上开始。  发表于 2020-8-18 20:29
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:17:48 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-8-18 15:15
均压环用于防侧击,按防雷标准,应该是二类45m,三类60m以上才要做。规范就不能写的清楚些嘛

规范上均压环导防止跳闪的,兼有防侧击的功能。看50057关于1类建筑等电位连接环的解释就知道了
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:19:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-18 15:52
均压环的提法,在2010雷规出来以后,就不提了,这新民规又重新拿出来说

是啊,扯淡的很。就算要设置也要说清楚,说不清楚就照抄。哎
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:20:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 16:18
虽然把他归到防侧击章节,但其实这个并不是防侧击,均压环的设置,是为了让雷电流快速、多路径的泄放,并减 ...

是的,主要防止跳击,兼有防侧击的功能。倒是都说45以上。
     
发表于 2020-8-19 08:13:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-18 16:18
虽然把他归到防侧击章节,但其实这个并不是防侧击,均压环的设置,是为了让雷电流快速、多路径的泄放,并减 ...

可以理解为防雷中的等电位措施

点评

就是起等电位的作用。等宣贯过后的答疑吧  发表于 2020-8-19 19:48
     
发表于 2020-9-29 11:11:18 | 显示全部楼层
借楼问下,住宅的两个单元之间有变形缝,均压环在变形缝之间要连接吗。
     
发表于 2021-4-17 13:05:02 | 显示全部楼层
从首层开始
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则