账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5654|回复: 5

[规范条文] 新民规要求 3台及以下交流电动机可共用一套短路保护

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 11:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老民规只规定了20A以下,并没有规定数量,这样是不是意味着每个回路最多只能带三个风机盘管了?还有卫生间的排风机也是?
311e97bbdb20f4fe0b955a1f39ca071.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-18 11:41:25 | 显示全部楼层
GB 50055有类似规定,不过没有限制台数。这里加个台数规定,再加上爱较真的审图专家,就麻烦了。
     
发表于 2020-8-18 12:17:49 | 显示全部楼层
不要把风机盘管当电动机,当成一个用电设备
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:50:15 | 显示全部楼层
下面是该条条文解释,根据我的理解,此电动机应该包括风机盘管
8e6755529e2e5c60db5e0dcff251f70.png
     
发表于 2020-8-18 14:02:19 | 显示全部楼层
9. 2.1 本节可适用于额定功率0.55kW及以上、额定电压不超过lkV的一般用途电动机。
不包括风机盘管
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 14:55:33 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2020-8-18 14:02
9. 2.1 本节可适用于额定功率0.55kW及以上、额定电压不超过lkV的一般用途电动机。
不包括风机盘管

明白了 感谢~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则