树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:19 没有问题,只要电流够
geniushzw 发表于 2020-8-17 15:24 树总,这种接法,那3个断路器,是不是接在一个单相回路里了?会不会不满足民规里一个单相回路不宜超过16A ...
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:35 16A,25盏灯,是每个断路器下的回路(短路、过负荷减小故障面)
nicebin 发表于 2020-8-17 15:33 原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。
geniushzw 发表于 2020-8-17 15:39 我的疑问是,这3个断路器共同接的单相接触器,那么这个单相接触器进线是单相回路,还是三项回路。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 16:09 可以考虑进三相,利于三相平衡
x01oct 发表于 2020-8-17 17:26 不应还是不宜,忘了,采用一个三相接触器,控制三个单相回路
geniushzw 发表于 2020-8-17 17:28 那好像是三相断路器,不是接触器
齐格斐 发表于 2020-8-17 17:59 2P的接触器肯定不会是3相。 用一个接触器控制3个回路,为什么不直接做成一个回路或者3个回路各自配开关? ...